常见的UPS电池类型:UPS应用中有三种类型的电池。打开液态铅酸电池,免维护电池和镍铬电池。 UPS制造商提供的电池通常是免维护电池。主要介绍以下三种类型的电池作为免维护电池。1:敞开式液态铅酸电池:根据结构和15-20年的使用寿命,这些电池可分为8
常见的UPS电池类型:
UPS应用中有三种类型的电池。打开液态铅酸电池,免维护电池和镍铬电池。 UPS制造商提供的电池通常是免维护电池。主要介绍以下三种类型的电池作为免维护电池。
1:敞开式液态铅酸电池:根据结构和15-20年的使用寿命,这些电池可分为8-10年。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,因此必须对此类电池进行通风并安装在远离精密电子设备的房间内,并且电池室必须衬有防锈砖。
由于蒸发,敞开的电池需要定期测量其比重,并添加酸和水。该电池可以承受高温和高压以及深度放电。电池室禁止吸烟,必须是敞开的电池架。
充电后无法运输该电池,因此必须在首次充电后55至90小时。每节的正常电压为2V,初始充电电压为2.6-2.7v。
2:免维护电池:也称为阀控密封铅酸电池,使用和维护必须遵循以下原则:
答:密闭电池的允许工作范围是15到50度,但在5到35度的范围内使用可以延长电池寿命。电池化学变化低于负15度且不会充电。当在20度至25度范围内使用时,可获得最佳寿命。电池在低温下工作时寿命长,但容量低;在高温下,电池容量大,寿命短。
B:有关电池寿命和温度之间的关系,请参阅以下规则。当温度超过25摄氏度时,电池寿命每8.3摄氏度减半。
C:对于免维护电池设计,浮充电压为2.3V /节。 12V电池为13.8V。 CSB建议每节2.25-2.3V。对于串联的120个电池,在温度超过25摄氏度后,每次温度升高,浮动电压必须降低3 MV。为避免过充电电压,应将同一温度提高3 MV。满载(<30分钟)时,每节放电终止电压为1.67V。在低放电率(长时间放电的小电流)从每节1.7V上升到1.8V时,APC SYMMETRA可以根据负载调整充电电压。
D:放电结束后72个小时内不会为电池充电。硫酸盐会粘附在板上,并损坏电池。
E:当电池漂浮或均匀充电时,电池中产生的气体在负极板上被电解成水,从而在不添加水的情况下保持了电池的容量。但是,如果电池板被腐蚀,则电池容量会减少。
F:在环境温度30-40度下,电池隔板的寿命为5-6个月。长时间存放的电池必须每六个月充电一次。电池应存放在阴凉干燥的环境中。在20度环境下,免维护电池的自放电率每月(取决于温度)为3-4%。
G:安全电池配有免维护电池。当电池的内部气压上升到一定水平时,安全阀会自动去除多余的气体,当内部气压恢复时,安全阀会自动恢复。
H:电池循环寿命(充电和放电循环次数)取决于放电速率,放电深度和修复充电方法。最重要的是放电深度。如果放电速率和时间恒定,则放电深度越短,电池的循环寿命就越长。免维护电池的循环寿命约为200个循环,深度放电25度为100%。
I:当电池寿命到期时,会观察到容量衰减,内部短路,外壳变形,极板腐蚀和开路电压降。
J:IEEE将电池寿命的终止定义为标称容量AH的80%,但容量不足。由于标称容量与实际备用时间之间存在非线性关系,因此与备用时间相对应的容量减少了20%。当容量降至额定容量的50-60%时,某些UPS制造商会定义电池寿命。
克:绝对禁止混用不同容量和制造商的电池。否则会缩短电池寿命。
L:并联使用两组电池时,有必要确保电池连接